OR连接备用电源电路的设计要点
此前,连接4月3日举办的备用电源构成解决方案网络研讨会(次世代电池篇)中,我们收到了许多提问。电源电路的设现将这些问题分三次以Q&A形式进行介绍。计点
第一期介绍LTO电池、连接全固态电池、备用EDLC的电源电路的设使用区分,以及将一次性电池设备替换为可充电电池时的计点设计思路。第二期将为您介绍OR连接备用电源电路的连接设计要点。
相关阅读:【电源设计|Q&A①】LTO电池、备用全固态电池与EDLC该如何选择?电源电路的设
电源构成解决方案
网络研讨会(次世代电池篇)
问答内容公开:第2/3期
问答
Q3:在所示的OR连接备用电源电路示例中,降压/升各自的计点CE是如何控制的?此外,输出电压是连接否会出现下降的情况?
※支持OR连接的备用电源电路示例

A3:主电源侧的降压DC/DC或LDO的CE,与备用侧的备用OR连接型升压DC/DC,将分别通过独立的电源电路的设控制路径进行控制。
首先,将主电源侧的降压DC/DC或LDO的CE端连接到其输入电源。这样一来,当输入电源存在时为ON,不存在时为OFF。
此外,通过在VIN上插入用于防止反向电流的SBD,无论处于ON还是OFF状态,都能防止VOUT(OR连接点)的反向电流。
不过,有些降压IC无法通过在VIN位置插入SBD来实现反向电流保护。因此,建议您向各IC制造商确认所采用的IC是否支持此功能。
如果无法支持,建议在该降压IC的VOUT与OR连接点之间,插入理想二极管负载开关XC8110 / XC8111 / XC8114。
另一方面,将备用电源侧升压DC/DC的CE保持常开状态,并将升压的输出设定电压设置为略低于主侧。例如,如果主侧为3.3V,则升压侧设为3.0V。
通过这种设置,当主电源正常时,升压IC虽处于工作状态,但实际升压操作已停止,电池的消耗电流几乎为零。然后,当主电源电压下降至低于3.0V时,升压侧会立即响应以维持输出电压。
此外,虽说“电池消耗电流几乎为零”,但具体数值会因升压IC的规格而异。产品选型与解决方案指南2026P.43介绍的3款产品,其值仅为0.12μA,非常小。
此外,请务必通过数据手册确认是否支持此类或连接工作模式。如果数据表中未明确说明,建议务必咨询制造商。
下期将为您介绍关于理想二极管的相关问题。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证Prime: 6616)从 1995年设立以来,作为日本国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以日本国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
相关文章
近日,在2024亚洲金选奖EE Awards Asia)颁奖典礼上,安富利荣获“企业奖——优秀供货能力通路商”奖项。亚洲金选奖由EE Times及EDN专业技术媒体及业内专业人士共同评选,旨在表彰对推2026-07-10
如今已是8月,2006空调冷冻年再有27天就将全面结束,空调市场此时已迎来了本年度的收官之战。记者在国美、苏宁、永乐、五星等省会各家电卖场看到,商家们卖力吆喝,拼命打“特价”,铆足了劲儿要打好这最后一2026-07-10
由石家庄国祥运输设备有限公司投资1.1亿元人民币兴建的轨道空调制造基地日前在石家庄高新区正式建成投产。这是目前世界上最大的轨道空调制造基地。 据介绍,该基地除拥有各种现代化生产设备外,并有全新设计的各2026-07-10
美的06年中期主营收入同比下降22%,净利润却同比增长28.7%,“证券通资讯分析系统”分析这主要得益于产品结构向偏中高端产品调整和提价,空调销量与收入同步增长20%,压缩机收入也同比增长4%,市场份2026-07-10
RJ45转接头的用途网络连接:RJ45转接头可以将RJ45接口的设备如电脑、路由器、交换机等)连接到其他类型的接口,如RJ11电话线接口)或USB接口。设备兼容性:在不同设备之间进行网络连接时,可能需2026-07-10
【中国3C消费求助社区报道】2006年6月下旬,武汉的徐先生在国美购买了一台春兰空调,花了2080元。使用后,徐先生不但发现空调噪音大,而且制冷效果也不好,他赶紧报修,春兰维修工上门加过氟,但问题依旧2026-07-10

最新评论